      2)人工模仿失火使防护区内随意一个失火探测器作为,观望简单失火信号输出后,闭联报警开发作为是否平常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。

      1)将灭火把持器的启动输出端与灭火编制相应防护区驱动装配联贯。驱动装配应与阀门的作为机构分离。也能够用一个启动电压、电流与驱动装配的启动电压、电流相似的负载庖代。

      3)卤代烷灭火编制模仿喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩氛围。氮气或压缩氛围积储容器与被试验的防护区或扞卫对象用的灭火剂积储容器的组织、ig彩票型号、规格应相似,联贯与把持式样应类似,氮气或压缩氛围的充装压力按计划请求实行。氮气或压缩氛围积储容器数不应少于灭火剂积储容器数的20%,且不得少于1个。

      编制性能验收时,应对设有灭火剂备用量的编制举办模仿切换操作试验,并及格。

      按下手动启动按钮,观望闭联作为信号及联动开发作为是否平常(如发作声、光报警,启动输出端的负载反映,合上透风空调、防火阀等)。人工使压力信号反应装配作为,观望闭联防护区门外的气体喷放指示灯是否平常。

      1.检验数目:组合分派编制不应少于1个防护区或扞卫对象,柜式气体灭火装配、热气溶胶灭火装配等预制灭火编制应各取1套。

      气体灭火编制的调试项目应包含模仿启动试验、模仿喷气试验和模仿切换操作试验,并应按典型填写施工进程检验记实。

      5)积储容器间内的开发和对应防护区或扞卫对象的灭火剂输送管道无彰着摇动和板滞性损坏。

      2)低压二氧化碳灭火编制应采用二氧化碳灭火剂举办模仿喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或扞卫对象举办,喷放量不应小于计划用量的10%。

      1)IG 541搀杂气体灭火编制及高压二氧化碳灭火编制应采用其充装的灭火剂举办模仿喷气试验。试验采用的积储容器数应为选定试验的防护区或扞卫对象计划用量所需容器总数的5%,且不得少于1个。

      3)人工模仿失火使该防护区内另一个失火探测器作为,观望复合失火信号输出后,闭联作为信号及联动开发作为是否平常(如发作声、光报警,启动输出端的负载,合上透风空调、防火阀等)。

      1.按运用仿单的操作要领,将编制运用形态从主用量灭火剂积储容器切换为备用量灭火剂积储容器的运用形态。